AlterNet
23.11.2006, 14:44
Господа, кто-нибудь сталкивался с особенностями искрогашения и пожаротушения в воздуховодах вытяжки от мангалов. Если есть есть какая-нибудь информация по конструктиву сообщите пожалуйста!
olg2004
23.11.2006, 14:52
Сетка из нержавейки стала проблеммой?
AlterNet
24.11.2006, 9:42
Сетка из нержавейки не гарантирует полную изоляцию огня и искр от внутреннего пространства воздуховода, где имеют свойство скапливаться отложения жиров масел и прочей горючей дряни. А дальше как в стихах- "Из искры возгорится пламя"... Так вот установка пожаротушения при возникновении пожара должна распылить до мелко-дисперсного состояния воду, которая под воздействием тяги вентилятора распространиться по воздуховоду и потушит пламя.
Все-таки склоняюсь к конструтиву, когда в съемный прямой участок воздуховода врезается патрубок подачи воды а внутри по центру стоит статическая форсунка. Проблема в том что не могу найти нужную форсунку, которая должна быть выполнена из устойчивого к агрессивным средам металла, учитывая близость мангала. Вся номенклатура садовых оросителей расплавится в первые часы эксплуатации.
Господа, у кого-нибудь имеются мысли об устройстве данной установки?
sergio572
1.12.2006, 14:32
Посмотрите устройства Ятаган (по поиску в Яндексе) там точно есть целый агрегат
Зольников Михаил
15.5.2011, 20:25
Мы делали лабиринтный искрогаситель
Ни металическая сетка, ни лабиринтный искрогаситель не спасает от вспышки идущей по воздуховоду.
Может кто нибудь сталкивался с задай как схватить вспышку пока она не долетела до вентилятора?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.